Till senaste kommentaren

Anslutning av flera Batterilager i en anslutningspunkt

Är det tillåtet att ansluta flera Batterilager mot samma abonnemang i samma anslutningspunkt, exempelvis om man väljer ansluta 3st, 1 MW istället för 1 st, 3 MW mot samma anslutningspunkt. Vad blir skillnaderna för stödtjänster och för RFG regelverket och är det andra aspekter man bör beakta?
Christer

Kommentarer

  • Hej Christer!

    Tack för din fråga.
    En första rekommendation är att du tar upp frågan med det elnätföretaget som du ska ansluta anläggningarna till för att få en så korrekt uppfattning som möjligt.

    Om batterier ansluts i samma anslutningspunkt som en produktionsanläggning kan det utgöra en del av produktionsanläggningen. Ändringen ska då anmälas till elnätsföretaget och Ei, enligt artikel 4.1 a i RFG.

    Batterilager täcks idag inte av RfG-regelverket, men det kommer troligtvis att ändras i nästa revidering av nätkoden. Ei har tidigare tagit beslut i fall där batterilager adderats till redan existerande kraftproduktionsmoduler som t.ex. vindkraftsparker. Där har det i vissa fall blivit aktuellt att ställa en annan tillämplig RfG-kravbild på den sammanhängande kraftparksmodueln där både batterilager och t.ex. vindkraftsparken ingår.

    SvK har publicerat en vägledning gällande kravställning på batterilager ur RfG-synpunkt:
    Se här

    Där säger de bland annat att man för självständiga batterilager bör kravställa enligt gällande RfG-krav för kraftparksmoduler samt SvKs förslag på revidering av EIFS 2018:2. Det ska sägas att revideringen av EIFS 2018:2 pågår och vi kan idag inte uttala oss om vilka exakta ändringar som kommer tas med. Om man är intresserad av att följa revideringen av EIFS 2018:2 och bidra med synpunkter har vi kallat till deltagande i en referensgrupp.
    Se nyhet här

    Med vänliga hälsningar,
    Alma Hansson, Energimarknadsinspektionen

Kommentera eller skriv ett nytt inlägg

Ditt namn och inlägg kan ses av alla. Din e-post visas aldrig publikt.