Ett tillkommande abbonemang
Jag har en befintlig elanslutning på min jordbruksfastighet med ett mätarskåp, en inkommande servisledning och två utgående kablar – en till bostadshuset och en till ladugården. Idag delar de en gemensam mätarpunkt. Jag vill dela upp dessa i två separata abonnemang med varsin mätare eftersom jag planerar att installera solcellar samt dra nytta av det gröna avdraget. Vad är en skälig avgift för detta när servisledning och kablar redan finns på plats?
Följ inlägget
1
följare
Tack för ditt meddelande.
Jag rekommenderar att du och ditt nätföretag har en dialog om huruvida de klassar detta som en servisändring eller nyanslutning. Som du skrev har du redan befintlig elanslutning med mätarskåp, servisledning osv. men jag tänker att det ändå är en konversation värd att ha innan eftersom det hjälper att uppskatta vilket typ av pris som är skäligt.
Ditt nätföretag skulle kunna klassa detta som en nyanslutning eftersom nätföretaget kan komma att behöva göra nya ledningsdragningar när det blir en anslutningspunkt till och eftersom det handlar om ett till abonnemang. Det är svårt för oss att svara på exakt vad detta kan komma kosta eftersom vi inte vet direkt vad för typ av arbete som kan komma att behöva utföras och vilken storlek det är på abonnemanget.
På Ei:s hemsida uppdateras varje år en typ av uträkning man kan använda sig av för att se vad som kan klassas som skälig anslutning vid anslutningsavgifter. Jag bifogar årets formel här: Metod för fastställande av skäliga anslutningsavgifter för uttag 16-25 A Ei PM2013:03 version 12 - Energimarknadsinspektionen . Det här en schablon för nyanslutning.
När det kommer till servisändring har vi ingen exakt formel då det kan variera beroende på vad som ska göras. I dialog med ditt elföretag bör ni ta fram i offerten vad som konkret ska göras med arbete och material.
Om du sedan ändå tycker priset känns fel kan du begära förklaring från elföretaget eller vända dig till oss på Ei för en prövning av kostanden. Det gör du här: Prövning av villkor för anslutning - Energimarknadsinspektionen .
Med vänlig hälsning,
Lösningen består i att mata båda skåpen där mätarna och huvudsäkringarna sitter. Innan första skåpet installeras en avsäkring på 3*25 A för att skydda servisledningar och annat.
Jag tycker det är rimligt, tack för hjälpen.