Mäta in och utmatning i elmätaren.
Jag är mikroproducent mina mätningar stämmer inte alls med min nätägares.
Som mikroproducent så mäter de flesta med en såkallad smartmätare vilken mäter med vektorsummering dvs "nettomätning momentant"
Min nätägare menar att de inte behöver mäta med vektorsummering, även om deras mätare klarar av att göra det, så menar de att det inte finns något myndighetskrav
som är tvingande. Efter att ha googlat runt lite så hittar jag på Kraftringen.se att de mätar just med vektorsummering. Hittade följande text på deras sida:
Elmätarna av typen Iskraemeco och Sagemcom har så kallad "vektorsummering"och är en inbyggd och icke förändringsbar egenskap.
Se även länk https://www.kraftringen.se/privat/elnat/elmatare/
Så till frågan vem mäter rätt Kraftringen eller min nätägare?
Mvh//Micke
Som mikroproducent så mäter de flesta med en såkallad smartmätare vilken mäter med vektorsummering dvs "nettomätning momentant"
Min nätägare menar att de inte behöver mäta med vektorsummering, även om deras mätare klarar av att göra det, så menar de att det inte finns något myndighetskrav
som är tvingande. Efter att ha googlat runt lite så hittar jag på Kraftringen.se att de mätar just med vektorsummering. Hittade följande text på deras sida:
Elmätarna av typen Iskraemeco och Sagemcom har så kallad "vektorsummering"och är en inbyggd och icke förändringsbar egenskap.
Se även länk https://www.kraftringen.se/privat/elnat/elmatare/
Så till frågan vem mäter rätt Kraftringen eller min nätägare?
Mvh//Micke
Följ inlägget
1
följare
Tack för ditt meddelande.
Jag har ställt dina frågor vidare till mina kollegor på avdelningen Energisystem. Jag återkommer till dig så fort jag fått svar av dem.
Med vänliga hälsningar
Jag har nu fått svar av mina kollegor på Energisystem.
Frågor om att elmätare ska mäta korrekt regleras i Swedacs föreskrifter. Jag ber dig ta kontakt med Swedac - En myndighet för kvalitet och säkerhet
Med vänliga hälsningar